[问题] 坝基高压旋喷防渗墙厚度

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
li1025jie 发表于 2007-10-24 19:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问均质土坝坝基高压旋喷防渗墙厚度是怎么计算和确定的

[ 本帖最后由 ljmtidilgw 于 2007-10-24 21:23 编辑 ]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
secondself 发表于 2007-10-24 21:07:47 | 显示全部楼层
通过试验得出墙体的渗透系数,然后通过渗流计算确定墙体的厚度

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 6 + 20 热心解答

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
secondself 发表于 2007-10-24 21:08:37 | 显示全部楼层
楼主可以用理正岩土5.11来计算
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| li1025jie 发表于 2007-10-25 13:19:13 | 显示全部楼层
谢谢!不过有没有具体的文字说明计算方法、步骤、参数要求的!

谢谢!

我没有那个软件!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| li1025jie 发表于 2007-10-31 08:33:49 | 显示全部楼层
然后通过渗流计算确定墙体的厚度

具体怎么算 望指教!
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2007-11-1 06:27:33 | 显示全部楼层
防渗设计一般考虑两个方面:
(1)截渗体/墙和下部相对隔水层相接
(2)虽然没有相接[悬挂]但截渗处理后:
       *** 水力坡降不大于周围土的天然允许坡降,否则容易发生渗透破坏。
       *** 渗流量小于设计要求,否则水量损失太大,造成水资源浪费

截渗体也有主要两类:
(一)第一类是本身连续的相对不透水的墙体,如地下连续墙、混凝土截渗墙等,本身渗透性可能小于1E10-7cm/s,为极微透水,设计厚度根据结构需要,经验给出就可以。有的0.4 - 0.6米等,不需要专门的厚度计算。

(二)第二类是对原位土体渗透性的改善,形成半透水或微弱透水墙体,如高压旋喷和帷幕灌浆,处理后的岩土渗透性可能1E10-5cm/s左右,为微-弱透水,设计厚度需要根据墙体厚度演算,墙体渗透性需要现场渗透试验确定。灌浆帷幕厚度初步按T=H/J确定,[H-最大作用水头,J-帷幕的允许坡降,一般水泥粘土浆J<=3].给一个相关例子。


(1)高压旋喷防渗墙在某水闸工程中的应用
http://www.eswnman.com/thread-7738-1-1.html

(2)堤防设计规范 GB50286
http://www.eswnman.com/thread-2252-1-1.html

[ 本帖最后由 ljmtidilgw 于 2007-11-1 06:43 编辑 ]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| li1025jie 发表于 2007-11-1 15:23:00 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
nxly 发表于 2007-11-22 16:44:56 | 显示全部楼层
坝基防渗采用高喷效果不佳,高喷的施工效果很难控制。在围堰、低水头工程中应用还行,作为永久建筑物还是防渗墙可靠。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +20 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 20 精辟至极

查看全部评分

鲜花(0) 鸡蛋(0)
wl02508 发表于 2008-1-28 15:59:25 | 显示全部楼层
这里的人好厉害啊
鲜花(0) 鸡蛋(0)
fj9102205 发表于 2008-3-3 19:31:44 | 显示全部楼层
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-6-29 00:44:09 | 显示全部楼层
无意中碰到一个用价值的东西,计算下管涌.是土钉墙里面的.
1.JPG
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-6-29 01:04:58 | 显示全部楼层
实战一下,假设基坑地下水或坝坡内外水头差是h'=10m; 帷幕相对深度逸出坡底深度D=5m,那么可以这样计算管涌破坏的可能. 饱和容重=19.5

(10+2*5)*(19.5-9.8)/(10*9.8)=1.9>1.5安全.

D最小深度应该是2.6米. 当然这里只是渗透稳定演算结果,结构稳定计算是单独的,取两者最大值就可以。
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-7-2 03:11:53 | 显示全部楼层
上海市基坑工程设计规程(DBJ08-61-97)

[ 本帖最后由 ljmtidilgw 于 2008-7-2 03:15 编辑 ]
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2008-7-5 19:49:12 | 显示全部楼层
另外,水利大坝设计规范是这样考虑的
0.JPG
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2009-12-4 00:15:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljmtidilgw 于 2013-6-16 00:46 编辑

nxly 在3#的发言如下:
"目前防渗墙厚度确定不外乎是根据渗透比降,结构耐久性或者结构计算确定,渗透比降计算较简单适用,结构计算目前不太成熟,也不太好用。但是工程实践中防渗墙的厚度还要考虑施工机械、作用水头等,大多采用的是工程类比,正常的墙厚尺寸不外乎是40cm、60cm、80cm、100cm和120cm。"

求助:防渗墙设计厚度的确定
http://www.eswnman.net/thread-54178-1-1.html
鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2010-7-20 22:10:09 | 显示全部楼层
堤防设计规范里也是这个说法
1.JPG
鲜花(0) 鸡蛋(0)
wxd19999 发表于 2011-5-14 20:55:06 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
tangzm 发表于 2013-6-16 00:36:10 | 显示全部楼层
鲜花(12) 鸡蛋(0)
eagleto 发表于 2013-6-16 04:46:17 | 显示全部楼层
学习了
鲜花(88) 鸡蛋(0)
楚八怪怪 发表于 2013-6-16 06:19:26 | 显示全部楼层
每天得到一点点!!!
鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2017-1-17 17:19:28 | 显示全部楼层
HOHO~~~~~~  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|QQ即时充值|站点统计|手机版|小黑屋|百宝箱|留言|咨询|微信订阅|QQ189615688|东南西北人

GMT+8, 2024-3-29 05:29 , Processed in 0.142605 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表