场地有承压水时怎么考虑抗浮水位?

[复制链接]
鲜花(138) 鸡蛋(0)
cdddd 发表于 2011-7-29 00:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,在一个地层如下:
2.0m厚度素填土,3m厚度粉质粘土,1m厚度粉细砂,下面为卵石层。有一个承压水,水储藏在卵石层中,承压水头高3m,
隔水层为粉质粘土承压水从粉细砂层顶板算起水头高度!

现在问:
第一,勘察报告提出的承压水位与抗浮水位建议值是不是一致?
第二:基坑开挖至地面4.0m时,该怎么考虑抗浮问题?
第三:基坑开挖至地面7.0m时,该怎么考虑抗浮问题?

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-7-29 15:08:48 | 显示全部楼层
问题1:“勘察报告提出的承压水位与抗浮水位建议值是不是一致?”
答:请问抗浮水位建议值是多少?{:soso_e127:}

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2011-7-30 11:09:00 | 显示全部楼层
抗浮水位在地表下-2.0(承压水头高)

鲜花(280) 鸡蛋(4)
ljmtidilgw 发表于 2011-8-2 19:59:14 | 显示全部楼层
“抗浮水位在地表下-2.0(承压水头高)”应该是合理的!考虑长期效应,不仅仅是开挖期间!
但本场地开挖比较有难度,开挖到4米深度,可能还能勉强应付,如果开挖到7米,就进入透水性很强的卵石层,基坑涌水量会很大!不知道楼主是采用何种方法解决这个问题的?
阻水,还是降水措施?

鲜花(138) 鸡蛋(0)
 楼主| cdddd 发表于 2011-8-3 09:36:08 | 显示全部楼层
降水措施,大井法进行降水!

鲜花(0) 鸡蛋(1)
flyingegg 发表于 2013-10-14 17:27:47 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主 这个帖子太好啦

鲜花(0) 鸡蛋(0)
lyship1970 发表于 2013-10-14 18:51:28 | 显示全部楼层
鲜花(64) 鸡蛋(0)
leewenbo 发表于 2013-10-15 08:06:23 | 显示全部楼层
鲜花(29) 鸡蛋(0)
cony72 发表于 2013-10-15 17:09:05 | 显示全部楼层
楼主是个例子,对一般工程恐怕还要考虑几个问题
1、地形地貌,尤其是填土里面会不会有滞水
2、承压水储藏在卵石层的结论是有问题的,因为粉细砂也是承压水含水层
3、抗浮水位楼主仅仅是讨论长期的结构稳定性的水位,但也不能忽视施工期间的水位
4、卵石层跟周边水体是不是连通?有个水位变化幅度的问题,不能仅仅按实测水位来确定。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +30 收起 理由
ljmtidilgw + 5 + 30 精彩解答!

查看全部评分

鲜花鸡蛋

ljmtidilgw  在2013-10-15 17:52  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(2) 鸡蛋(0)
Wendy 发表于 2023-3-6 15:01:08 | 显示全部楼层